Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
W650.deW650 ForumW-Tour/Treff-Kalender
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 63 Antworten
und wurde 1.632 mal aufgerufen
 Allgemeines Forum
Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Caferacer59 Offline




Beiträge: 8.155

05.12.2012 20:30
#61 RE: Frage an die Heizungs-Fachleute hier im Forum. Antworten

Zitat
Mal nee plöde Frage....

Ich muss einmal in der Woche dieser Ausdehnungskugel neues Wasser zuführen damit das Manometer wieder den richtigen Druck (grüner Bereich bei 1,8 - 2 bar) anzeigt...

Ist das normal???



Bei dir ist auf jeden Fall der Ausgleichsbehälter am Arsch! Jedesmal wenn deine Heizund warm wird dehnt sich der Inhalt aus. Wird sie kalt zB. wenn sie Nachts runtergestellt ist, zieht sich die Flüssigkeit zusammen und zieht Luft. Dafür ist ja das Ausgleichsgefäs gedacht, um die Drücke gleichzuhalten!

Gruß Andy

PeWe Offline




Beiträge: 21.634

05.12.2012 20:33
#62 RE: Frage an die Heizungs-Fachleute hier im Forum. Antworten

Scheisse, schon wieder blechen....

Grüße
PeWe

"...versuche nicht zu ändern, was Du nicht ändern kannst und erfreue dich an dem, was Du hast."

Caferacer59 Offline




Beiträge: 8.155

05.12.2012 20:37
#63 RE: Frage an die Heizungs-Fachleute hier im Forum. Antworten

Aber du kannst das ganz einfach selber tauschen. Schreib dir die Daten vom alten Gerät auf und geh damit zum nächsten Heizungs-Sanitärladen. Der gibt einen neuen vorgefüllten Behälter.

Wännä Offline




Beiträge: 17.488

05.12.2012 23:06
#64 RE: Frage an die Heizungs-Fachleute hier im Forum. Antworten

Zitat von Caferacer59 im Beitrag #61

Zitat
Mal nee plöde Frage....

Ich muss einmal in der Woche dieser Ausdehnungskugel neues Wasser zuführen damit das Manometer wieder den richtigen Druck (grüner Bereich bei 1,8 - 2 bar) anzeigt...

Ist das normal???


Bei dir ist auf jeden Fall der Ausgleichsbehälter am Arsch! Jedesmal wenn deine Heizund warm wird dehnt sich der Inhalt aus. Wird sie kalt zB. wenn sie Nachts runtergestellt ist, zieht sich die Flüssigkeit zusammen und zieht Luft. Dafür ist ja das Ausgleichsgefäs gedacht, um die Drücke gleichzuhalten!

Gruß Andy


Haaaaaaalt!

"auf jeden Fall" würd ich mal nicht sagen. Wo geht denn das ganze Wasser hin, was er immer nachfüllen muß ?? Verwandelt sich das in Luft ? Ahaaaaaaaaaa!

Viel wahrscheinlicher ist, daß das Wasser einfach verloren geht durch Undichtigkeiten. So ein Ausgleichsgefäßt zieht keine Luft, also dann isses wirklich so hin, daß man durchgucken kann. Geht das Wasser aus dem Kreis verloren, dann dehnt sich die Luft im Gefäß aus und drückt ein bißchen Reservewasser in den Kreis. Dazu ist es ja da. Aber logischerweise sinkt dadurch auch der Druck. Also nicht sofort ein neues Gerät kaufen und sich hinterher ärgern, sondern auf Lecksuche gehen ! Die üblichen Verdächtigen sind :

1. das Sicherheitsventil (das kann man sehen, da isses feucht drunter und sieht bäbä aus)

2. Der Kessel selber im Bereich der Feuerung.

2tens ist nicht so angenehm und auch schlecht zu sehen. Oftmals bleibt der Kessel halbwegs dicht und es tropft nur ganz leise während des Betriebes in den Feueraum, weil sich erst beim Feuern Spannungen im Material bidlen, die den Riß erweitern. Das austretende Wasser verdampft dann sofort und wird durch den Kamin mit ausgetragen.


Auf jeden Fall ist das nicht normal, daß man jede Woche nachfüllen muß !!!


Gruß

Wännä

Seiten 1 | 2 | 3 | 4 | 5
 Sprung  
Der-Amazon-LinkW650 ForumAsbest
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen
Datenschutz